Qingwa
1
呃,最近空气差到爆,没办法只能想办法。
由于已装修,传统吊顶新风系统排除;位置问题,挂壁式新风也排除。综合了各种因素以及经验之后,决定自己 DIY 新风系统。
新风系统无非就是空气过滤 + 热交换。
前者好实现,热交换问题,DIY 系统放弃,原因是成本,毕竟穷。虽然冬天来了,但想到空气质量实在差,也不需要 24 小时开启,只有在室内氧含量过低及二氧化碳过高的时候开启即可。
于是,挖个坑。
2016.11.16 今天第一坑:PM2.5 检测仪 ¥178
另外,看到的同学,有二氧化碳检测仪推荐么?
allor
2
ZAKKE
4
画风突变。。。。。。
我记得知乎上有个帖子貌似写的还蛮专业的,可以搜搜参考下。
Qingwa
8
并没有弃坑,并没有弃坑,并没有弃坑。
呃,一个月了,进度如下:
山寨新风设备已差不多到齐,还差一件骨架。这两天到货后就可以安装了。
通风口选择了墙壁上的空调口,较小,但是因为不愿意折腾开孔,先凑合看看,调低风量后24小时进风应该能满足换气需求。
只是冬季没有热交换,以消耗能源获取新鲜空气,代价可接受。
Qingwa
12
补几张图,今天固定、打胶、密封
大体是这个样子:
上面是骨架套滤网,下面是风机送风接管路。
骨架有一米长,足够风量。然而我都觉得风量太大…感觉好冷,毕竟没热交换。
尤其那个风机,30块钱的二手货,太尼玛强悍了,每秒出风量 10 几米…
dms
13
和我思路不一样,我想把所有空气相关的一体化,联动起来
Qingwa
14
最终完成品就是这个样子了。室内能保持在 30 以下的 AQI 美标指数,目前满足了。
目前运行了几个小时,还不错。
首先比预想的效果好很多,尤其在没有热交换的情况下直接向室内灌入了冷空气。好在 24v 风机工作在 9v 电压状态下,风量小了很多。
这款 30 块钱的二手风机相当强悍,在 24v 下出风口每秒钟能有 15.9米/秒之多。
噪音问题还好,由于我安装在了阳台,风机本身影响不大。目前唯一的声源就是出风口处,这个问题还好,因为该房间晚上没人用。
室内空气在形成正压后,能从门缝隙间赶走室内空气,也能预防外面的空气进来。
不过今天测试的时候,在一个比较大的门缝附近,AQI 还是超过了 100,但离 1 米的地方,就下降到了 50,而这个时候房间中央大概在 30 以下。
最近几天继续测试,目前用鞋带固定在阳台架子上,也不是很稳当,使用中慢慢发现问题慢慢解决。
DIY 的乐趣在此。
Qingwa
15
更新:使用了自动定时插座,设定每天半夜休息一小时,然而我也不知道为嘛这样设定,为了风机休息么?
室内 AQI 从 30 涨到 50,因为室内还有净化器。
再次开启风机后,10 分钟内,AQI 降到 35 左右。
友情提醒,请带手套,请带手套,请带手套 操作,不然全是伤口
Qingwa
16
噪音测试来了
不严谨床测,两头噪音可以忽略。平均值 42.9 分贝
dms
17
选择超静音风机,哪怕价格略高一点,功率不需要太大,这样噪音能小很多。当然土豪觉得可以为此贡献出一间屋子的话……请允许我羡慕。
然后不断进冷风的话,屋内供暖能耗增加额多少?
Qingwa
18
配合净化器以及空调,室内AQI到达历史新低 16…
净化器出现了绿色…绿色…绿色,貌似今年就见过一次还是两次。
哦,我家空调也装有滤芯…
Qingwa
20
剩下的问题,就是观察稳定性、耗材、设备损耗,以及美化外观。
Qingwa
22
今天早上 AQI 30,中午做饭达到 70,下午开空调配合后,目前家中 AQI 7
似乎效果很好的样子
allor
24
普通滤袋和滤网对付现在的空气污染不怎么给力吧
而高级的过滤器成本也高
我觉最好是弄个强力的抽风风扇,接上风管
出风口蒙块滤网泡水箱里
这样高还省钱省事(换滤芯滤片),过滤效果还直观(看水)
管口的滤网主要用来减小气泡体积以降低噪音的
不必上高目数的滤网(不锈钢滤网挺贵的)
甚至随便拿个能堵住管口的东西扎上足够多的孔就行
要是还想进一步过滤的话,还可以DIY个静电箱、竹炭箱
甚至水箱里还能试着种种水浮莲
这货不仅耐污,还能净水,还能当生物指标
而且开得花还挺漂亮的(紫色的)